冷氣機出了問題.請解惑

(這篇文章已經被閱讀了 1086 次) 時間:2011/04/16 01:16:52am 來源:mexx


[這篇文章最後由mexx在 2011/04/16 01:25am 第 1 次編輯]
今晚南部開始熱了.本想開變頻冷氣機.
但卻只是吹風.明明設定冷氣.吹了近2小時.卻一點也不冷.
當初就是看上國際品牌比較有保障.只用了3年就出了狀況
請問有冷氣專家能否解惑呢?
~~~~~~~~~~前2星期曾經開機.很正常


打包下載〕   〔引用此文〕   〔發表評論〕   〔轉寄此文〕   〔關閉視窗
此文章相關評論:
此文章有9個相關評論如下:(點這兒論壇方式查看)

yoshi 發表於: 2011/04/16 02:07:00am
[LIKE=godfisher;oio;andy26653;風花雪月;=LIKE]分離式冷氣比較容易出現問題
傳統窗型故障率較低

先把設定溫度調成20度 直接讓壓縮機開始全力運轉

再看看壓縮機有沒啟動
壓所機啟動後的聲音 比風扇略大聲一點

分離式的話 去室外機聽聽看

若壓縮機沒運轉 控制線路有問題或壓縮機壞了
(這兩點可能性低很多)

若壓縮機有運轉 還是不會冷

可能冷媒漏光了 找人來灌吧
在灌之前 請業者 作一下真空度測試
若真空度沒問題 就補灌冷煤

若真空度有問題 表示管路有漏
就算灌了 也冷不了幾天 之後又不冷了

這種情形壞室內機的機率較高

分離式室內機的排水管 最好不要接在共同排水管路
通常共同排水管路 有腐蝕性氣體順著管路而上
會腐蝕銅管破洞  導致冷媒散失(我家就因為這樣
平白多花了5台室內機的錢 最後被一個經驗老到師父 抓出病因)

用個容器用水管接起來 手工倒水 沖馬桶 澆花都行
 頂部
莫雷 發表於: 2011/04/16 09:06:19am
[LIKE=風花雪月;=LIKE][這篇文章最後由莫雷在 2011/04/16 09:13am 第 1 次編輯]

看看冷排管是否有請人定期清洗
木屑微塵冷氣排管很容易賭住
排管賭住排風量會變小
要快處裡否則室外機會不斷運轉
很浪費電到月底可能會多一倍出來
我每年冬天會固定洗一次
提供個人一些經歷供作參考
 頂部
有仔 發表於: 2011/04/16 09:07:12am
[LIKE=風花雪月;=LIKE]濾網看看是否乾淨...太久沒用濾網灰塵會阻斷桿溫棒的偵測功能...清乾淨就能變好喔!!!
 頂部
yicaf 發表於: 2011/04/16 09:25:57am
[LIKE=風花雪月;=LIKE]我覺得不是沒有冷媒就是某IC零件壞了
去年曾發生同樣情形,請廠商來修,冷媒OK
只看維修人員拿遙控器按幾個步驟就測出
哪邊出問題,一打開室外機,原來裡面一堆IC版
更換其中一塊就搞定~~
 頂部
elbert 發表於: 2011/04/16 09:34:50am
[LIKE=風花雪月;=LIKE]1.冷媒漏光了
2.壓縮機故障
3.機板故障

以上除非您有parts.也會修.

還是請找經銷商.電器行或冷凍行來檢修!
 頂部
hihi754051 發表於: 2011/04/16 10:32:03am
[LIKE=風花雪月;=LIKE]應該冷煤沒有漏唷!!

如果冷煤不足 壓縮機也是會正常啟動 只是很容易壞   風也是會冷 但冷房效果會極差  而且開的時間一久  冷煤銅管以及裡面的熱交換器外層會開始結冰  回風的冷排管也一樣!
不過版主沒提到 有結霜或結冰的 問題  漏冷煤應該機會比較小!

主要要先看壓縮機是否有啟動  如 yoshi  所說的 先把設定溫度拉到最低看壓縮機是否有啟動!!  如果沒啟動 可能原因有幾個 :
1.壓縮機損壞  2.溫度感測棒失效  3.內部的啟動元件損壞  
另外想問版主 是否有聞到燒焦味?
正常壓縮機損壞除了機器老舊   不然就是操作不當 在來就是你的啟動電容失效造成瞬間啟動電流過大 燒毀壓縮機  不過這些應該都是在開機啟動時發生的~應該會聽到"碰"的一聲 然後聞到燒焦味~
既然都沒有 又可以正常開啟電源   也有送風功能   那表示電流應該是正常的!
問題應該是你的溫度感測棒 或著內部的啟動元件失效  造成壓縮機無法啟動!

如果你的壓縮機有啟動  冷氣卻不涼  建議你 先洗一下濾網  濾網拿下來以後還會有一層內部的鐵片  (那就是冷風排(業界叫鰭片)呈直立狀一片一片的間隙很小組成) 那是沒辦法拿下來的  要使用特殊藥劑清洗  請不要自己買藥劑清洗  那東西很脆弱 藥劑+水的比例沒拿捏好 很容易腐蝕造成破掉  冷氣機就回老家了!
不過正常居家環境灰塵不多的情況  前面有濾網擋著應該都不至於要清洗!
只要清洗濾網即可!!
另外在檢查一下你的是室外機風扇是否有正常運轉
正常分離式 冷氣的運轉原理  是冷煤在室內機熱交換器裡做熱交換 在經由壓縮機輸送到室外機使用風扇把熱量散出   所以室外機一面是很大的風扇那是吸風用的~另外一面就是剛剛我說的那直立狀鐵片  它比室內機的大很多 在這叫做熱排(也叫鰭片)  

所以  總結  1. 壓縮機有啟動  那請檢查你的散熱系統是否有問題或著溫度感
                       應元件
                   2.如果壓縮機沒啟動  檢查啟動元件是否損壞  或者壓縮機是否燒
                       毀
                   
不好意思...打了一堆不知道是否有幫到版主
資料來源:在北科大唸冷凍空調以及在國防部駐點保養中央空調的我~~

資料有錯~也請大家指教~~謝謝!!



 頂部
風花雪月 發表於: 2011/04/16 11:22:30am
[LIKE=毛象阿瑞;=LIKE]為何不找專業人士    或毛象阿瑞比較快

面對機器   找出問題!
 頂部
mexx 發表於: 2011/04/16 12:00:01pm
[LIKE=風花雪月;=LIKE][這篇文章最後由mexx在 2011/04/16 01:01pm 第 1 次編輯]

濾網清洗後.還是無冷房作用出現.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
感謝各位的意見...
因為~應該~還在保固期限內.所以只好先叫原廠派員維修....千萬別太晚來.

跟家人討論過......還是找認識的朋友修理.
 頂部
毛象阿瑞 發表於: 2011/04/16 02:42:08pm
[LIKE=風花雪月;小牛子;=LIKE]
下面引用由風花雪月2011/04/16 11:22am 發表的內容:
為何不找專業人士    或毛象阿瑞比較快
面對機器   找出問題!


有電話聯絡了,
感恩!
 頂部