-- 作者: 牧蟲人
-- 發表時間: 2007/02/27 04:51:18am
大家好 請問我現在用單門(玻璃門)的溫控冰箱500L 室內溫度約26度 冰箱溫控設定21度 溫差5度 冰箱內溫度與冰箱內設定溫度一樣 玻璃門外面會有溫溫ㄉ現象 但是每15分鐘壓縮機就會啟動一次 這樣正常嗎 還是我有哪裡設定錯了 請有經驗的人 能幫我解答 多謝
-- 作者: 不詳
-- 發表時間: 2007/02/27 05:37:22am
[quote][b]下面引用由[u]牧蟲人[/u]在 [i]2007/02/27 04:51am[/i] 發表的內容:[/b] 玻璃門外面會有溫溫ㄉ現象 ... [/quote] 那是因為商用冰箱都會有自動除霧的功能才會導致玻璃溫溫的 至於15分啟動一次 那要看你的溫度控制器的系統 如果是微電腦控制的 大都是溫差上下一度 所以壓縮機啟動頻繁就可以解釋的通嚕 如果是機械式的 有可能上下溫差兩度 那啟動的間隔時間當然自動拉長^^ 還有這些問題有滿多前被討論過 其實可以到文章搜尋找找看 其實可以了解更多 希望這樣對你有幫助^^
-- 作者: scorpio
-- 發表時間: 2007/02/27 09:24:08am
商用冰箱的玻璃門溫溫的 係屬正常 因其門框及玻璃門上裝有加溫除霧線 如不需要可將加溫線安裝一個開闢 建議不要完全拆除 關閉加溫線有助於延長壓縮機啟動時間 但冬天時卻可藉加溫線保持冰箱內部溫度之穩定 而溫差設定5度 個人認為有點偏多 建議設為3度以內 不過這會使壓縮機啟動更頻繁 因此建議樓主自行斟酌
-- 作者: 牧蟲人
-- 發表時間: 2007/02/27 09:40:05am
請問我現在溫差5度 但15分鐘壓縮機就啟動一次 算正常嗎
-- 作者: godfisher
-- 發表時間: 2007/02/27 09:51:59am
我溫差20-23度之間 壓縮機也是10多分鐘啟動一次 冰箱中產生熱度的 除了除霧線外 還有風扇(我個人認為風扇的熱度影響很大) 像一般電腦中使用的小型高轉速風扇 我4呎雙門冰箱裡面是3個小風扇 正打算每個作成獨立使用(現在是串聯) 視情況接上電源來用
-- 作者: scorpio
-- 發表時間: 2007/02/27 10:26:41am
[quote][b]下面引用由[u]牧蟲人[/u]在 [i]2007/02/27 09:40am[/i] 發表的內容:[/b] 請問我現在溫差5度 但15分鐘壓縮機就啟動一次 算正常嗎 [/quote] 這樣的數值還好啦 各個冰箱皆不同 不能一概而論 個人使用舊式單門600L大同冷藏櫃 並拆除除霧線及關閉自動除霜 溫差設定不知〈舊式的無法設定 因符合要求所以也懶得改〉只知溫度為19~21度 依目前室溫22~26度????? 壓縮機運轉5分鐘 停機25~45分 別看以上數據 去年冬天 冷媒外洩 想說春天再修理 整個冬天是壓縮機運轉2小時 停機15分 因此數值僅能參考 端看您要求到什麼程度啦 自己有能力就自己改 不行就花錢請人處理 兩樣都行不通的話 就只能配合冰箱調整自己的要求囉
-- 作者: scorpio
-- 發表時間: 2007/02/27 10:32:00am
[quote][b]下面引用由[u]牧蟲人[/u]在 [i]2007/02/27 09:40am[/i] 發表的內容:[/b] 請問我現在溫差5度 但15分鐘壓縮機就啟動一次 算正常嗎 [/quote] 抱歉 樓主您所謂溫差5度是室溫與冰箱內之溫度差 還是冰箱所設定之壓縮機啟動之溫度差???
-- 作者: 牧蟲人
-- 發表時間: 2007/02/27 11:08:53am
是指壓縮機啟動之溫度差
-- 作者: scorpio
-- 發表時間: 2007/02/27 11:33:32am
[quote][b]下面引用由[u]牧蟲人[/u]在 [i]2007/02/27 11:08am[/i] 發表的內容:[/b] 是指壓縮機啟動之溫度差 [/quote] 除了設定溫度差偏高外 這種溫度差還只停機15分確實有點太快 建議先停用玻璃門的除霧線 看看能否延長停機時間啦
|